Moin,
ich bin stolzer Besitzer angesprochener Geräte. Bei der jährlichen Wartung hat nun der Vertragspartner festgestellt, dass beide Anlagen miteinander kommunizieren sollten, um effizienter zu laufen, es aber aufgrund fehlender Verkabelung nicht können - hier hat wohl der Installateur keine Lust gehabt, das umzusetzen.
Das benötigte Kabel (Viessmann Anschlussleitung Vitocal/Vitovent, ZK02789) habe ich mir nun beschafft, fraglich ist jedoch die Installation:
- an der Vitovent ists aktuell das Bedientteil angeschlossen, hier also Stecker Bedientteil raus, Stecker Anschlussleitung rein - fertig.
- wo muss nun welcher Draht an der Vitocal angelegt werden? Laut Anleitung werden weitere Geräte über den CAN-Bus bei 6-8 angeshclossen, wobei 7 frei bleibt. Welche Farbe muss auf welchen Anschluss?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Hat @Flo_Schneider vielleicht eine schnelle Antwort parat?
Hallo @prelliwelli
Ihr Vitovent 200-W kommuniziert über Modbus, die Wärmepumpe über CAN-Bus. Daher funktioniert diese Kombination nicht. Wenn Sie beide Geräte über die ViCare-App steuern möchten, müssen Sie Vitoconnect V auf dem Vitovent installieren, anstatt Vitotrol 300 LB1.
VG