Hallo Torsten,
die Leistungsaufnahme des Vitovent 200-D im Betrieb liegt bei max. 23W. Falls eine Variante (HRV B55) mit Vorheizregister verwendet wird, liegt die Leistungsaufnahme bei max. 279W inklusive Vorheizregister und ohne Hinzunahme des Vorheizregisters bei max. 19W.
Da die Vitovent im Permanentbetrieb läuft, kann man sich hierüber die durchschnittlichen Energieverbräuche errechnen. Die Zuschaltung des Vorheizregisters wird bei Außenlufttemperaturen von < -2°C aktiviert (Intervallbetrieb). Ab -10°C wird das Vorheizregister permanent angesteuert. Sobald die Außenlufttemperatur 0°C überschreitet, wird das Vorheizregister wieder deaktiviert.
Anbei noch ein paar Auszüge aus der Planungsanleitung, die unter anderem auch deine Frage nach dem Normschallpegel beantworten sollten.
Beste Grüße, °ch