Hallo,
ich möchte für meine Lüftungsanlage (Typ und Herstellnr. siehe Snapshot unten) einen Enthalpiewärmetauscher kaufen. Dazu folgende 3 Fragen:
- Welchen Typ (Artikelnummer) benötige ich exakt?
- Benötige ich in der Anlage dann auch einen zentralen Feuchtesensor im Abluftsystem (aktuelle Einstellung der Anlage beim Parameter C105: 0) bzw. ist dieser werksmäßig vorhanden oder brauche ich diesen überhaupt nicht, da Feuchterückgewinnung komplett über den Enthalpiewärmetauscher gesteuert bzw. erledigt?
- Benötige ich sonstiges Zubehör bzw. geänderte Filter?
Vielen Dank für Eure Hilfe & Info!
Gruß
Carlo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Carlo,
der Enthalpiewärmetauscher hat die Bestellnummer ZK01797. Grundsätzlich benötigst du diesbezüglich keinen Feuchtesensor. Allerdings wird ein passender Filtersatz benötigt. Dieser hat die Bestellnummer ZK02576.
Viele Grüße
Flo
Hallo Carlo,
der Enthalpiewärmetauscher hat die Bestellnummer ZK01797. Grundsätzlich benötigst du diesbezüglich keinen Feuchtesensor. Allerdings wird ein passender Filtersatz benötigt. Dieser hat die Bestellnummer ZK02576.
Viele Grüße
Flo