Mehr erfahren →Hallo @Flo_Schneider
da der Bypass meiner Vitoair FS nur sporadisch funktioniert möchte ich mich auf diesem Wege nochmal melden. Kannst du den Softwarestand meiner Vitoair auslesen und mir sagen, ob der aktuell ist? Hab gelesen, dass die Vitoair ein Softwareupdate benötigt. Mir bläst die Vitoair 29 Grad warme Luft ins Haus...
Hallo Manni42,
der Softwarestand deiner Vitoair ist nicht aktuell. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Basti_Vito_252a,
den kannst du nicht abfragen. Diesen hatte ich über ViGuide ausgelesen.
Viele Grüße
Flo
Könntest du das bitte bei mir auch auslesen? Welche Info benötigst du dafür von mir? 🙂
Teil mir die vollständige Seriennummer mit.
Viele Grüße
Flo
Kann ich dir die direkt schicken? (Nicht hier öffentlich 😉 )
Nein, nicht per Direktnachricht. Füge es einfach unter deinen privaten Notizen unter persönliche Informationen ein. Dort kannst nur du und wir Admins es lesen.
Viele Grüße
Flo
Erledigt, siehst du es? 🙂
Ja, deine Lüftungsanlage hat auch einen etwas älteren Softwarestand (2244).
Viele Grüße
Flo
Danke für die Info, d.h. mein Fachbetrieb muss einmal mit Laptop vorbeikommen und das Update fahren? Oder kann ich das Update auch selber anstoßen?
Nein, Updates sind aktuell nur durch einen Techniker unseres Technischen Dienstes möglich.
Viele Grüße
Flo