Hallo tuscalusa,
eine Fehlermeldung kann ich nicht bestätigen. Ehrlich gesagt bin ich irritiert, dass dein Fachbetrieb Software zum aufspielen für die Brennstoffzelle zur Verfügung stehen hat. Eventuell liegt da der Fehler und es stimmt was mit der Softwareaufspielung nicht.
Kommen wir zu deinen Beobachtungen. Die Brennstoffzelle wird wegen der engen Speicherschichtung nicht freigegeben. Du solltest als erste Maßnahme den Warmwassersollwert auf 50°C reduzieren. Eine externe Zirkulationspumpe ist dem Protokoll nach nicht vorhanden. Das ist schonmal gut. Die Heizkennlinie könntest du evtl. auch noch reduzieren. Folgende Faustformel dazu: Die Einstellungen sollten so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich sein. Für die Anpassung an die Gebäudehülle und deinen Bedarf eignen sich sehr kalte Wintertage am besten.
😉
Beste Grüße °ro