Guten Tag , wechlche Werte haben eure Vlc3 Heizungen? Ich glaube meine läuft nicht richtig. Hatte eine lambdasonde Störung, Habe sie gereinigt und abgeglichen.
Abgastemperatur : 85 C
O2. : 7,5
Kesseltemperatur nicht höher wie 65 C
Richtige Referenzwerte kann ich zwar nicht nennen, aber der Wirkungsgrad liegt ja bei rund 95%. Der Restsauerstoffgehalt sollte zwischen 5 und 10% liegen. Die ppm-Werte natürlich so niedrig wie möglich.
Die Abgastemperatur alleine sagt also gar nichts aus, ob ein Kessel effizient läuft.