Hallo,
eine Bekannte hat vor 4 Wochen einen neue Pelletheizung Vitoligno 300-C (VL3C) mit 750 Liter Pufferspeicher und Frischwassermodul bekommen.
Was jetzt auffällt ist, dass der Druck der Anlage öfter schwankt, mal sind es nur 0,9 bar, und ein anderes mal 1,6 bar. Ist das normal, oder woran kann das liegen?
Gruß
Klarer Fall von nicht angepassten Vordruck des Ausdehnungsgefässes. Sofern überhaupt eins verbaut wurde.
Die Grösse des MAG richtet sich übrigens nach dem Wasserinhalt der Anlage.
Der Vordruck wird mit einem Adapter an dem kleinen Ventil am MAG gemessen und,wenn nötig,korrigiert. 80 l dürften fast zu wenig sein. Der Speicher allein bräuchte schon 75 l.
Der Vordruck beträgt mindestens 0.8 bar. Sollte der Höhenunterschied Kessel- höchster Heizkörper mehr als 8 m sein,ist diese Höhe einzustellen( 10m Wassersäule entsprechen 1 bar). Der Fülldruck der Anlage sollte dann etwa 0.5 bar höher liegen.
Werksmässig sind die MAG mit 1,5 bar beaufschlagt. Und wenn nun der Fülldruck ebenfalls bei 1,5 bar liegt,ist das MAG faktisch leer. Es steht also keinerlei Ausgleichswasser zur Verfügung.
Danke für die ausführliche Antwort. Umgekehrt gefragt, was kann passieren wenn jetzt nichts verändert wird, kann etwas defekt gehen?
Nun,du wirst dich an die Druckschwankungen gewöhnen müssen. Und falls der Druck unter 0,6 bar(?) fällt,wird vermutlich die Anlage auf Störung gehen,weil ihr damit signalisiert wird,dass kein Wasser in der Anlage wäre.
Man erkennt aber auch nicht,ob sich womöglich Luft in der Anlage befindet,was zu einem Trockenlauf der Pumpe führen kann.
Besten Dank.