Kann man den Vitoligno 300-P ausschalten, ohne dass die Regelung bzw. die Heizungspumpe ausgeschaltet wird?
Hintergrund:
Meine nächste Wartung am Kessel steht an. Der Heizungsbauer sagte mir, ich müsste den Kessel 12 Stunden vorher abschalten.
Dann wird doch auf für diese Zeit keine Wärme (aus dem Pufferspeicher) für die Raumbeheizung zur Verfügung gestellt!
Oder sehe ich das falsch?
M. f. G.
tbrusius
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo tbrusius,
eine gute Möglichkeit, den Kessel "lahmzulegen" und weiterhin Wärme aus dem Pufferspeicher zu ziehen, ist die Funktion "Externes Sperren". Der Kessel heizt nicht, wenn diese aktiviert ist, aber alle Regelungsfunktionen laufen weiter.
Um diese Funktion zu aktivieren, muß die Codierungsadresse 99 auf 4 gestellt werden. Dann kann man den Kessel über Verbinden der Klemmen 2 und 3 am Stecker 143 sperren. (siehe Seite 63 und 115 / 116 in der "Serviceanleitung für die Fachkraft" von 04-2009) Man kann auch ein Kabel anklemmen und einen Schalter anschließen.
Ich finde diese Funktion sehr gut und nutze diese in Verbindung mit einem Taster und einem Zeitrelais, da ich noch eine zweite Wärmequelle habe.
Viele Grüße
Pelletsnutzer