Hallo,
Ich verzweifle schon seit langer Zeit daran zu verstehen, warum die Heizkreispumpe bei solch Recht niedrigen Außentemperaturen nicht läuft.
Eine Heizgrenze hab ich nirgendwo finden können.
Neigung 1,4
Niveau +6k
Schaltzeiten für die Heizung in 4 Abschnitten Pausenlos von 5-20 Uhr
Hat jemand einen Tipp?
Moin,
hat sich das Problem mittlerweile gelöst?
Es gibt Prioritäten die man für Warmwasser einstellen kann bzw. wird während des Betriebs des Kessel je nach Einstellung der Mischer für den Heizkreis zugefahren und die Heizkreispumpe ausgeschaltet. Ich erinnere mich auch an eine Wartezeit nach Betrieb des Kessels, bis Mischer und HKP wieder bedient werden.
Solong
B
Offenbar spielt die Vorrangschaltung eine Rolle, denn wenn ich sie Ausschalte läuft die HK-Pumpe direkt an.
Das Problem hab ich aktuell nur provisorisch gelöst, in dem ich die WW-Temperatur gesenkt habe.