Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoligno 300 P - Fehlercode D4 - Wo Sicherung wechseln?

Hallo Experten,

nachdem ich Frischwasser aufgefüllt hatte (die Anlage hatte zu wenig Druck) erhalte ich den Fehlercode D4 Sicherung Temeraturbegrenzer.
Wo bitteschön kann ich eine Sicherung wechseln.
Es ist Samstag, das Haus ist kalt und ich ereiche leider keinen Heizungsfachmann.

Hier ein Bild der geöffneten Regeltechnik:
https://imgur.com/a/vkB3p

Störungscode  D4
Maßnahme: Warten, bis die Kesselwassertemperatur unter die Absicherungstemperatur gesunken ist und STB entriegeln

Wie entriegelt man diesen?

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

 
4 ANTWORTEN 4

An der und auf der Platine kann keine Sicherung gewechselt werden.
Du musst an dem kleinen schwarzen Knopf drücken neben dem EIN/AUS Schalter.

Hallo seorix,

konntest du den STB bereits entriegeln (s. Hinweis von @Kundendienst)?
Ansonsten kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der STB einen Schaden hat. 

Beste Grüße °sr

Ansicht der Regelung.png

Ja, vielen Dank, habe nach Telefongespräch mit Heizungsbauer die Entriegelung gefunden.

Allerdings ist Fehlercode D4 "Sicherung Temeraturbegrenzer" eine irreführende Fehlerbeschreibung, da "Sicherung" meiner Meinung nach eine elektrische Sicherung impliziert, nach der ich überall gesucht hatte.
"Temeraturbegrenzer entriegeln" wäre die korrekte Bezeichnung, die dann auch die Suche nach der Antwort in die richtige Richtung führt. Ich jedenfalls habe ewig nach einer elektrischen Sicherung gesucht und dann hier geschrieben.

Die Entriegelung des Temeraturbegrenzer habe ich in keiner der vielen Dokumentationen zur Vitoligno 300 gefunden.
Auch das Bedienelemte ist nicht beschriftet.
Für alle die ebenso suchen wie ich, hier das Bild mit allen Details:
https://imgur.com/a/hyPBN

Aber Vorsicht an alle: der Temeraturbegrenzer hat eine wichtige Schutzfunktion, nicht ohne Fachmann oder wirkliche Fachkenntnisse einfach entriegeln.
Bei mir war einfach das Kabel mit einem Temperatursensor aus der Halterung gerutsch und hat den Fehler hervorgerufen. Nach Einstecken wird die Temperatur wieder korrekt gemessen und der Temeraturbegrenzer schaltet die Anlage nicht mehr ab.

Herr **bleep**, darf ich fragen was Optolink bedeutet?
Gruss Ralf

Hallo Ralf,

freut mich, dass der Fehler lokalisiert werden konnte.

In der Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft ist das Störungsbild genau beschrieben. Hier ist auch diesbezüglich von dem Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) die Rede.

Die Optolinkschnittstelle ist eine optische Schnittstelle zur Regelung. Hier kann der Fachbetrieb oder einer unserer Servicetechniker Daten der Regelung via Vitosoft auslesen.
Auch eine Einbindung unserer Vitoconnect zur App-Steuerung der Anlage ist über diese Schnittstelle möglich. Nähere Informationen zur Vitoconnect findest du auch hier:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html

Beste Grüße °sr
Top-Lösungsautoren