Ja, vielen Dank, habe nach Telefongespräch mit Heizungsbauer die Entriegelung gefunden. Allerdings ist Fehlercode D4 "Sicherung Temeraturbegrenzer" eine irreführende Fehlerbeschreibung, da "Sicherung" meiner Meinung nach eine elektrische Sicherung impliziert, nach der ich überall gesucht hatte. "Temeraturbegrenzer entriegeln" wäre die korrekte Bezeichnung, die dann auch die Suche nach der Antwort in die richtige Richtung führt. Ich jedenfalls habe ewig nach einer elektrischen Sicherung gesucht und dann hier geschrieben. Die Entriegelung des Temeraturbegrenzer habe ich in keiner der vielen Dokumentationen zur Vitoligno 300 gefunden. Auch das Bedienelemte ist nicht beschriftet. Für alle die ebenso suchen wie ich, hier das Bild mit allen Details: https://imgur.com/a/hyPBN Aber Vorsicht an alle: der Temeraturbegrenzer hat eine wichtige Schutzfunktion, nicht ohne Fachmann oder wirkliche Fachkenntnisse einfach entriegeln. Bei mir war einfach das Kabel mit einem Temperatursensor aus der Halterung gerutsch und hat den Fehler hervorgerufen. Nach Einstecken wird die Temperatur wieder korrekt gemessen und der Temeraturbegrenzer schaltet die Anlage nicht mehr ab. Herr **bleep**, darf ich fragen was Optolink bedeutet? Gruss Ralf