Guten Tag,
Für eine universitäre Projektarbeit gilt es eine biomassebasierte Wärmeversorgung auszulegen. Hierbei wären für mich die Wirkungsgrade der Holzheizkessel Vitoflex 300-RF (220 kW Feuerungswärmeleistung) und Vitoligno 300-C (101 kW) im Teillastbetrieb von Interesse.
Wäre es möglich hierzu Angaben zu erhalten?
Viele Grüße,
Jannick H.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo JannickH,
der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb des Vitoflex 300-RF mit 220 kW liegt bei 92,7%.
Der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb des Vitoligno 300-C mit 101 kW liegt bei 93,1%
Mehr Informationen zu unserem aktuellen Produktprogramm findest du auf unserer Homepage:http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html#pgroup=4ca99e2379cae57250427a3ed7d67497
Beste Grüße °sr
Hallo JannickH,
der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb des Vitoflex 300-RF mit 220 kW liegt bei 92,7%.
Der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb des Vitoligno 300-C mit 101 kW liegt bei 93,1%
Mehr Informationen zu unserem aktuellen Produktprogramm findest du auf unserer Homepage:http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html#pgroup=4ca99e2379cae57250427a3ed7d67497
Beste Grüße °sr