HE-Pumpensteuerung durch Ecotronic 100 Regeleinheit

Habe einen Viessmann Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel mit der Ecotronic 100 Regeleinheit.

1- Möchte am Ausgang 29-Kesselkreispumpe der Regelung eine HE-Pumpe als Pufferladepumpe betreiben.

Kann dieser Ausgang den hohen Anlaufstrom von mehr als 10A der HEP aushalten? Sollte ich vorsichtshalber zwischen der Regelung und der Pumpe ein Relais schalten der mindestents 10 A erträgt oder doch lieber ein NTC-Einschaltwiderstand einbauen? 

2- In der Betriebsanleitung des Holzvergasers steht, dass folgende Betriebsphasen des Kessels nacheinander durchlaufen: Anheizen-Lastbetrieb-Restwärmenutzung-Entnahme Pufferspeicher. 

Was geschieht in der Restwärmenutzungsphase des Kessels und welche Anlagenkomponente werden durch die Regelung angesteuert?  

Vielen Dank im Voraus

Gruß Javier

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Javi22,
in der Regel ist bei handelsüblichen HEP kein separates Relais notwendig.
Im Zweifel würde ich jedoch ebenfalls empfehlen ein Relais zur Pumpenschaltung einzusetzen um ein mögliches festbacken
des Relais auf der Grundleiterplatine zu vermeiden.
In der Restwärmenutzung wird die noch im Kessel vorhandene Wärme genutzt. Dabei wird die Pumpe eingeschaltet
(Voraussetzung Puffertemperatursensoren sind angeschlossen) wenn die Kesseltemperatur >8K höher ist als die vom
obersten Puffertemperatursensor gemessene Temperatur.

Wenn keine Puffertemperatursensoren angeschlossen sind, schaltet die Anlage die Pumpe zu, wenn sich die
Kesseltemperatur oberhalb der Kesselsolltemperatur + 3 K befindet.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Javi22,
in der Regel ist bei handelsüblichen HEP kein separates Relais notwendig.
Im Zweifel würde ich jedoch ebenfalls empfehlen ein Relais zur Pumpenschaltung einzusetzen um ein mögliches festbacken
des Relais auf der Grundleiterplatine zu vermeiden.
In der Restwärmenutzung wird die noch im Kessel vorhandene Wärme genutzt. Dabei wird die Pumpe eingeschaltet
(Voraussetzung Puffertemperatursensoren sind angeschlossen) wenn die Kesseltemperatur >8K höher ist als die vom
obersten Puffertemperatursensor gemessene Temperatur.

Wenn keine Puffertemperatursensoren angeschlossen sind, schaltet die Anlage die Pumpe zu, wenn sich die
Kesseltemperatur oberhalb der Kesselsolltemperatur + 3 K befindet.