Einstellung des Zugbegrnezers bei Vitoligno 300-P

Wie stelle ich den Zugbegrenzer im Kamin, unterhalb des Abgasrohres des Pelletkessels richtig ein?

Welchen Zugbedarf hat der Vitoligno 300-P (8 - 24 kW)?

Schon mal im Voraus vielen Dank für die Antwort / Hilfe.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Der erforderliche Förderdruck liegt in der Volllast bei 5 Pa. Der max. zulässige Förderdruck liegt bei 15 Pa.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Der Zugbegrenzer ist so einzustellen, dass die Klappe im Betrieb leichtgängig öffnet und etwas schwingt. Wenn der Kessel nicht in Betrieb ist, sollte die Klappe selbstständig zufallen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Der erforderliche Förderdruck liegt in der Volllast bei 5 Pa. Der max. zulässige Förderdruck liegt bei 15 Pa.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber auf welchen Wert stelle ich den Zugbegrenzer jetzt ein?
5 Pa oder 15 Pa (Aulieferungszustand ist 10 Pa)?
Der Zugbegrenzer ist so einzustellen, dass die Klappe im Betrieb leichtgängig öffnet und etwas schwingt. Wenn der Kessel nicht in Betrieb ist, sollte die Klappe selbstständig zufallen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team