Hallo,
ich habe im August meine neue Vitidens 200 W warten lassen. Das erste mal. Seit ein paar Wochen leuchtet nun regelmäßig der Wartungsschlüssel im Display auf. Der Installateur hat wohl im System nicht vermerkt,, dass die Wartungs gemacht wurde. Wie kann ich diesen Hinweis ausstellen?
Unter Codieradresse 24 muss der Zähler zurückgesetzt werden. Den Wert auf Null setzen.
Hallo Franky,
wo im Menü finde ich die Codieradresse 24?
Das müsste Codierebene 2 sein. Sende mal die Seriennummer des Gerätes.
7956242401467122
Ich bestätige mein Post. Codierebene 2, Adresse 24 auf Null setzen .
Ok, aber wo im Menü ist Codierebene 2?
Die Ebene siehst nicht im Menü. Die muss aufgerufen werden.
Du müsstest 2 Tasten am Bedienteil sehen. Einmal ein Waserhahn und einmal Wasserhahn + Heizkörper. Diese beiden Tasten ca.2 sek zusammen drücken.