abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwassertemperatur nur bis 60°C?

Guten Tag. 

Wir haben einen Legionellen Befall im Haus, so dass wir die Heizung für eine thermische Desinfektion auf 70° stellen möchten. Doch über das Display kann ich nur bis 60° einstellen. Wieso? 

Wie kann ich diese Einstellung ändern? 

Heizung: vitocrossal 300

Vielen Dank. Mfg Steffi

14 ANTWORTEN 14

Du solltest noch erwähnen, welches Heizgerät bei dir werkelt und wie die WW-Bereitung erfolgt.

 Und wurde die Legionellenvermehrung im Speicher festgestellt ?

 Im Übrigen kannst mit einer ,,Kleinanlage,, eine thermische Desinfektion vergessen. Du müsstest hier nach Erwärmung des Wassers mindestens 10 min alle Leitungsabschnitte spülen. Das wird deine Anlage allein leistungsmässig nicht schaffen.

 

Danke Franky für die zügige Antwort.

 

Habe den Typ noch hinzugefügt gehabt. Vitocrossal 300. Wir sind eine WEG aus 4 Parteien. Thermische Desinfektion wurde uns vom Untersuchungsinstitut empfohlen. 

Die haben die Legionellen in einer Einheit festgestellt. Vor 3 Wochen. Vllt haben die Legionellen also mittlerweile ihren Weg in den Speicher gefunden? 

 

MfG

Kann man nicht ausschliessen. Als Sofortmassnahme sollten in der befallenen Einheit  mindestens die Perlatoren an allen Armaturen getauscht werden. Für Brauseanlagen gibts Legionellenfilter zu erwerben. Die sind aber nur max. einen Monat haltbar und müssen dann im Hausmüll entsorgt werden.

Zur Erwärmung über die 60°C, welche in der Regelung gedeckelt sind: Man könnte hier inoffiziell den Speicherfühler rausziehen. Die Anlage würde das als Brauchwasserentnahme werten und dementsprechend auf WW-Betrieb schalten. Und sie ballert hier mit voller Leistung in den Speicher. Vorlauftemperatur dürfte hier bei etwa 75-80°C liegen. Nach 30 min dürfte der Speicher locker bei 65°C angekommen sein.Je länger man wartet, desto heisser. Allerdings sollte man hier vor Ort bleiben. Zur Kontrolle hat man meist ein Thermometer am Speicher.

Anschliessend alle Armaturen etwa 10 min lang spülen. Nicht alle auf einmal, besser wäre hier einzeln spülen. Da reicht eine Speicherfüllung sicherlich für eine Armatur.

Danke für Deine Tipps. Das mit dem Perlatorenwechseln ist auch gut! Haben wir noch gar nicht dran gedacht.

 

Das heißt auch Fachpersonal kann die Temperatur nicht über 60° setzen? 

Das muss ich mal absprechen, ob wir uns das mit der Entnahme des Speicherfühlers zutrauen. Wo sitzt der? 

 

MfG

Es sollte zum Speicher ein dünneres Kabel führen. Je nach Bauart des Speichers steckt der Fühler in einer Tauchhülse oder ist als Anlegefühler unter der Dämmung konzipert. In jedem Fall muss hierzu nichts entleert werden.

Hallo @Steff34 

 

In der Regeleinstellung kann eine höhere WW-Temperatur als 60 Grad im WW-Speicher freigegeben werden.

 

2023-10-31 16_25_06-5683844VSA00005_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Guten Morgen, können wir die Regeleinstellung auch als Laien durchführen oder bedarf es hier noch eines weiteren Gerätes? Ich habe nämlich nichts im Menü gefunden.

 

VG 

Hallo,

Ja das ist möglich.

Poste dazu die Seriennummer des Vitocrossal 300 oder besser die Seriennummer  der Regelung.

VG 

?

qwert089_0-1698912618206.png

 

Tiptop danke!

20231102_091335.jpg

20231102_091318.jpg

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7439243

 

Siehe Serviceanleitung von 2016 --> Seite. 61

Das ist in der Kodier Ebene 2. wie man dort hinkommt seht auf Seite 56 oben.

 

VG

 

 

Ganz genial. Herzlichen Dank! 

Hat funktioniert. 

Bei 68° ist dennoch Schluss, richtig? 

 

Dann muss das für die erste thermische Desinfektion reichen

 

Grüße 

Der Vitocrossal kann doch die thermische Desinfektion.

IMG_9308.jpeg

Dazu die 4. Schaltzeit programmieren, vorzugsweise nachts und die Zusatzfunktion in der Codierung aktivieren.

Top-Lösungsautoren