abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwasser Zirkulationspumpe

Hallo, bei meinem Vitodens 222f will ich die interne Zirkulationspumpe für WW auf Automatik stellen. Was bedeutet die Codierung Zirkulation nur bei Warmwassererwärmung? Heißt das es wird zirkuliert in der Zeit wie die Warmwasseraufbereitung programmiert ist (zB von 8-22 Uhr) oder nur wenn der Kessel das WW aufheizt.

 

Vitodens 222-F B2TF-19 2,5-19kW
7722320004203127
Gruß Klaus
1 ANTWORT 1

Genau das bedeutet es. Wenn du Automatik aktivierst, geht die Z-Pumpe nur zu den eingestellten Zeiten für die Warmwasserbereitung in Betrieb. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team