der obgenannte Heizungstyp ist mit einem separten Warmwasserspeicher verbunden.
Während der Warmwasserspeicher lädt, wird die Raumheizung unterbrochen.
Problem
Das Laden des Warmwasserspeichers dauert sehr lange. (vorallem morgens wenn alle baden und duschen)
Die Kesseltemeratur wird während des Ladevorganges "nur" auf ca. 70-73° angehoben. (Leistung ist auf 30 - 50% modoliert). Die Temeraturdifferenz zu Warmwasser ist gering was den Vorgang verlängert.
Frage
Kann die Kesseltemperatur während des Ladevorganges angehoben werden um den Ladevorgang zu beschleunigen?
Besten Dank
Hallo ErwinG,
gib zunächst bitte die Herstellnummer deiner Heizungsanlage mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Guten Tag Benjamin
Die Hersteller Nr. ist 7637415017423211.
Ich bin zur Zeit nicht vor Ort aber die Anlage ist mit dem Internet verbunden. (viCare)
Danke für die Hilfe und beste Grüsse
Erwin
Vielen dank, jedoch ist das die Herstellnummer der Vitoconnect, nicht der Heizungsanlage. Darüber konnte ich jedoch herausfinden, dass ein Vitodens 200-W Typ B2HA verbaut ist.
Wenn die Warmwasserbereitung wie oben genannt sehr lange dauert, sollte zunächst erstmal durch einen Fachbetrieb vor Ort geprüft werden, ob der Speicher überhaupt zur Geräteleistung passt.
Zudem wäre zu prüfen, ob der Speichertemperatursensor korrekt in der Tauchhülse sitzt und ob der Speicher nicht ggf. verkalkt ist.
Die maximale Kesselwassertemperatur des Vitodens wird durch den Kesselcodierstecker vorgegeben und sollte auch nicht geändert werden.