Servus zusammen,
hab ein kleines Problem mit meiner Gasheizung.
Hab ein System aus Vitotronic 200 KW2 (7187088), Weishaupt Brenner (WG5N/1-A),
Vitola Biferral Kessel.
Seit zwei Wochen kämpfe ich mit der Heizung. Anfangs war es der Brenner wo ich mittlerweile diverse Teile wie Gasventil, Luftklappenverstellung, Zünder austauschen lassen habe.
Seit dem läuft dieser wieder normal.
Jedoch habe ich jetzt auch noch das Phänomen das ich gefühlt stündlich in den Keller muss um die Heizung zu reseten.
Hintergrund ist der das es eine Brenneranforderung am Display gibt, jedoch keine Reaktion erfolgt.
Erst wenn ich die Steuerung Aus und einschalte funktioniert diese wieder 1-3 Runden manchmal sogar nen halben Tag. Kennt einer diese Problem?
Vielleicht kann mir einer Helfen, bevor ich weiter sinnlos Geld vernichte für falsche Teile
Wie alt ist die Vitotronic200 und wie alt der Brenner, speziell der Anlaufkondensator am Brennermotor?
Wenn der Brennermotor nicht anläuft und älter als 10 Jahre ist, liegt es nahe das der Analufkondensator aufgrund Alterung defekt ist und getauscht werden muß.
das ist der Kondensator. Sieht nimmer so frisch aus. Hast du mir eine ersatzteilnummer oder nen Link wo ich den beziehen kann
Die gibt es bei ebay, Conrad-Elektronik und sonstwo.
Die Kapazität (z.B. 4 uF) und Nennspannung (z.B. 400 V) müssen identisch sein (sind auf dem Becher aufgedruckt), ebenso die Breite der Anschlußklemmen.
Dann noch das Gewinde am Becherboden zum festschrauben am Brenner.
Bevor Du da ran gehst, Hauptschalter ausschalten und Spannungsfreiheit an den Anschlüssen überprüfen (zugelassener zweipoliger Spannungsprüfer).
Hey hab heute den Kondensator getauscht. Hat drei Runden Brennerstart funktioniert, dann war wieder eine Anforderung da Kessel auf 45 grad runtergekühlt aber der Brenner ist nicht angesprungen. Erst nachdem ich wieder die Steuerung aus und angemacht habe.
Da das Alter der Regelung nicht beantwortet wurde....
Steuerung ist 2013
Kessel 30 Jahre alt
Brenner 15 Jahre alt (schätze ich)
Es könnte am Relais für die Brenneranforderung in der Vitotronic liegen.
Das kannst Du mit dem Relaistest (Anleitung für die Fachkraft) herausbekommen.
Aktiviere den Brenner min. 10 Mal mit min. 60 s Wartezeit zwischen den Versuchen um zu schauen ob er jedes Mal anspringt.
Wurde der Feuerungsautomat mal überprüft?
Wenn die Brenneranforderung aktiv ist, klopfe mal auf den Feuerungsautomat ob es ggfs. ein Kontaktproblem der Kontakte im Feuerungsautomaten gibt.
Dann alle Steckkontakte im / am Brenner im spannungsfreien Zustand mehrfach ziehen und wieder stecken und wenn vorhanden Kontaktreiniger reinsprühen und mehrfach ziehen / stecken um Übergangswiderstände zu beseitigen.