abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitopend 200 WH22 Störung [Blitz] : 0 : 6 ?

Meine Therme Bj. 1999/2000 (?), Fabr.-Nr.: 7520680901053107, geht mindestens jeden zweiten Jahr auf Störung 0:6.

Der, bis jetzt zweiten Monteur, hat, ohne irgendwas zu messen, die Druckdose ersetzt (schon die dritte). Nach zwei Tagen ist die gleiche Störung da. Da habe ich die Verkleidung abgemacht und die innere Haube gelöst, die Störung resetet und die Therme läuft. Der Monteur vermutet, dass jetzt die Gebläse (über 250 €) - aktuell läuft die zweite, ausgetauscht vor ca. 3 Jahren - gewechselt werden soll.

Erstens - wundert mich, dass die Monteure die Diagnose aus dem Ärmel ziehen. Vielleicht ist das die Erfahrung. Vielleicht sind das die typischen Vitopend 200 Macken?

Zweitens - bin von der Qualität der angeblich renommierten Marke sehr enttäuscht. Zuverlässigkeit sehr unter der Frage.

Was kann man noch machen? Wie kann ich weiter vorgehen?

Mit freundlichen Grüßen 

Micha

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Fehlermeldung 0:b (nicht 6) bedeutet:    Startrückmeldung Luftdruck fehlt. Das kann am Gebläsestecker, Gebläse, Luftdruckschalter oder am Abgassystem liegen.

Ansnonsten: Dein Vitopend ist sicher kein schlechtes Gerät, allerdings muss man sagen, dass es das einfachste und preisgünstigste Gerät ist, das Viessmann im Angebot hat. Aus Wettbewerbsgründen musste Viessmann auch solche Geräte ins Programm aufnehmen. Ich halte die Vitopend aber immer noch für deutlich besser konstruiert und aufgeräumter als die Wettbewerbsgeräte, da könnte ich dir teilweise Geschichten von Ausfällen erzählen. Mit einem Alter von 20 Jahren werden aber sicher Ausfälle häufiger.

Die frühere Viessmann-Qualität gibt es immer noch, allerdings muss man dafür einen bodenstehenden Vitocrossal nehmen (braucht allerdings einen Heizraum, kenne jetzt deine Installationssituation nicht)

Beschreibung: http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html

Wenn du keinen Platz dafür hast, könnte man, wenn es mit der Vitopend weiter Probleme geben sollte, als Ersatz einen Vitodens nehmen,

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html

der ist zeitgemäß mit Brennwerttechnik und Internetzugang ausgestattet.

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Ist denn das Abgasrohr mal auf Verschmutzung, besonders an den Bögen überprüft worden.

Dasselbe trifft auf das Lüfterrad des Gebläses zu.

MfG

W.F.

Die Fehlermeldung 0:b (nicht 6) bedeutet:    Startrückmeldung Luftdruck fehlt. Das kann am Gebläsestecker, Gebläse, Luftdruckschalter oder am Abgassystem liegen.

Ansnonsten: Dein Vitopend ist sicher kein schlechtes Gerät, allerdings muss man sagen, dass es das einfachste und preisgünstigste Gerät ist, das Viessmann im Angebot hat. Aus Wettbewerbsgründen musste Viessmann auch solche Geräte ins Programm aufnehmen. Ich halte die Vitopend aber immer noch für deutlich besser konstruiert und aufgeräumter als die Wettbewerbsgeräte, da könnte ich dir teilweise Geschichten von Ausfällen erzählen. Mit einem Alter von 20 Jahren werden aber sicher Ausfälle häufiger.

Die frühere Viessmann-Qualität gibt es immer noch, allerdings muss man dafür einen bodenstehenden Vitocrossal nehmen (braucht allerdings einen Heizraum, kenne jetzt deine Installationssituation nicht)

Beschreibung: http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html

Wenn du keinen Platz dafür hast, könnte man, wenn es mit der Vitopend weiter Probleme geben sollte, als Ersatz einen Vitodens nehmen,

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html

der ist zeitgemäß mit Brennwerttechnik und Internetzugang ausgestattet.

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing
Hallo Heizing,
vielen Dank für die Tipps.
Die Therme wurde auf dem Dachboden einen Doppelhaushälfte installiert.
Ich weiß nicht wieviel Platz braucht ein Vitocrossal, aber würde vielleicht doch bei der Firma bleiben...
Das Abgasrohr wurde auch schon einmal ausgetauscht, neulich hat der Monteur nur durch die Inspektionsöffnung reingeschaut.
Demnächst werde ich das Gebläse nach der Verunreinigungen prüfen.
MfG
Micha

Der Vitocrossal braucht ungefähr so viel Platz wie ein klassischer Heizkessel. Frag mal den Heizungsbauer, ob der passt. Unter meinem obigen Link ist auf der rechten Seite ein Link zu einem Datenblatt und zu einem Prospekt.

Gruß
Heizing
Hallo wfiedler,
Das Abgasrohr wurde auch schon einmal ausgetauscht, neulich hat der Monteur nur durch die Inspektionsöffnung reingeschaut.
Demnächst werde ich das Gebläse nach der Verunreinigungen prüfen.
Vielen Dank.
MfG
Micha
Top-Lösungsautoren