Hallo
als wir unser Haus 2008 gebaut haben konnte mir mein Heizungmonteur leider nicht erklären was es mit dem Ausssensor auf sich hat, dadurch haben wir die Heizung ohne Aussensensor und Vitotrol 100 und Vitotronic 100 bestellt.
jetzt nachdem mir ein benachbarter Heizungbauer genau erklärt hat was Brennwerttechnik ist haben wir die Therme auf Bedienteil GWG B2 Vitotronic 200 mit Aussensensor und Vitotrol 300A leitungsgebunden umgerüstet.
die Therme und auch Heisswasser funktioniert, nur kann ich an der Vitotrol die Raumtemperatur einstellen wie ich will sie heizt immer auf 21 Grade und auch die Absenktemperatur von 18 Grad finktioniert auch nicht.
Sie läuft immer auf Raumtemperatur von 21 Grad.
was haben wir falsch gemacht bzw. übersehen.
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich tippe auf viel zu hoch eingestellte Heizkennline und Thermostatventile auf ca. 20 Grad. Und Nachtabsenkung wird nicht "erreicht", weil das Haus gut gedämmt ist.
Der Reihe nach:
Wird die Vitotrol von der Vitotronic erkannt - wird die Ist-Raumtemperatur angezeigt?
Welche Raumtemperatur ist gewünscht, und welche ist an der Vitotrol als Soll-Raumtemperatur eingestellt?
Wie sind die Thermostatventile eingestellt?
Soll die Vitotrol nur als Fernbedienung genutzt werden oder auch für Raumeinfluss?
Welche Heizkennlinie (Neigung und Niveau) ist eingestellt?
Generell zur Anlage: Ein oder mehrere Heizkreise, Heizkörper oder FBH oder beides, Mischer ja/nein?
Drehe bitte testhalber alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz auf und beobachte.
Welche Raumtemperatur wird mit den aktuellen Einstellungen nach ein paar Stunden erreicht?
Ich tippe auf viel zu hoch eingestellte Heizkennline und Thermostatventile auf ca. 20 Grad. Und Nachtabsenkung wird nicht "erreicht", weil das Haus gut gedämmt ist.
Der Reihe nach:
Wird die Vitotrol von der Vitotronic erkannt - wird die Ist-Raumtemperatur angezeigt?
Welche Raumtemperatur ist gewünscht, und welche ist an der Vitotrol als Soll-Raumtemperatur eingestellt?
Wie sind die Thermostatventile eingestellt?
Soll die Vitotrol nur als Fernbedienung genutzt werden oder auch für Raumeinfluss?
Welche Heizkennlinie (Neigung und Niveau) ist eingestellt?
Generell zur Anlage: Ein oder mehrere Heizkreise, Heizkörper oder FBH oder beides, Mischer ja/nein?
Drehe bitte testhalber alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz auf und beobachte.
Welche Raumtemperatur wird mit den aktuellen Einstellungen nach ein paar Stunden erreicht?
Thermostatventile im Referenzraum auf Stellung 5 ist schon mal gut, somit merkst du es auch, wenn es zu warm wird; mit Raumeinfluss müssen die TV im Referenzraum sowieso offen sein.
Ich nehme an, es wird auch ohne Fremdwärme (Sonne, Küche...) zu warm?
Vermutlich ist Raumeinfluss gar nicht oder zu schwach eingestellt. Kannst du bitte nachschauen, was in Codieradresse b0 eingestellt ist und (sofern angezeigt) allen anderen b-Adressen? b0:0 ist Werkseinstellung und heisst kein Raumeinfluss; sofern niemand umgestellt hat, läuft die Anlage also rein witterungsgeführt.
Die Heizkennlinie (v.a. Neigung) ist vermutlich für ein gut gedämmtes Haus auch zu hoch, sonst würde es nicht zu warm. Auf gut Glück etwas niedriger stellen (z.B. Neigung 0,8, also d3=8). Richtig einstellen kannst du sie aber nur bei tiefen Aussentemperaturen (ca. 0 Grad oder besser noch kälter) und - wichtig - ohne Raumeinfluss, und natürlich ohne Fremdwärme. Auch mit Raumeinfluss muss die Heizkennlinie richtig (d.h. so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig) eingestellt sein; Raumeinfluss sollte nur bei Abweichungen eingreifen und nicht dauernd eine unpassende VL korrigieren müssen.
Übrigens: Ist der Referenzraum (Montageort der Vitotrol) richtig gewählt? Mit Raumeinfluss wird bei Fremdwärme (Küche! Sonne...) die VL für das gesamte Haus abgesenkt - ist das für den Rest des Hauses (inkl. OG) so OK?
Hat der Heizkreis einen Mischer? (Was ist in Codieradresse 00 eingestellt?)
Hast du die Serviceanleitung? (nicht einfach Codieradressen ändern, von denen du die Bedeutung nicht kennst!)
b0:1 ist im Normalbetrieb witterungsgeführt und nur im red.Betrieb mit Raumaufschaltung - willst du das?
b0:2 = im Normalbetrieb mit Raumaufschaltung, im red.Betrieb witterungsgeführt,
b0:3 immer mit Raumaufschaltung.
ABER: Hauptproblem bei dir ist m.E. die zu hoch eingestellte Heizkennlinie, diese müsste zuerst zumindest einigermassen passend eingestellt werden. Also bitte zuerst Heizkennlinie anpassen, dann erst Raumeinfluss einschalten. (Die passende Einstellung von b2 hängt auch von der Neigung ab, also auch deshalb besser zuerst die Heizkennlinie anpassen).
Kein Mischer - also Vorsicht mit zu hoher Einstellung von b2, sonst können sich sehr hohe Soll-Kesseltemperaturen ergeben. Frage regelmässig in der Diagnoseabfrage die Soll- und Ist-Temperaturen ab, insb. beim Aufheizen nach Nachtabsenkung oder nach Lüften usw. (grosse Differenz Soll-Ist-Raumtemperatur).
Im Heizbetrieb ist reduzierter Betrieb ist immer dann, wenn nicht normaler Heizbetrieb ist, also zwischen den eingestellten Zeiten für den normalen Heizbetrieb.
Normaler Heizbetrieb -> eingestellte Zeiten, es gilt die eingestellte Soll-Temperatur für den normalen Heizbetrieb
Reduzierter Betrieb -> Zeiten dazwischen, es gilt die eingestellte Soll-Temperatur für den red. Heizbetrieb.
Die Veränderung der Soll-Raumtemperatur bewirkt eine Verschiebung der Heizkennlinie entlang der Raumtemperatur-Geraden, siehe http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html oder auch in der Serviceanleitung (Kapitel Erstinbetriebnahme).
Bei reiner Witterungsführung bewirkt eine Absenkung der Soll-Temperatur von 21 auf 18 Grad nur eine geringe Absenkung der Soll-VL, bei deiner aktuellen Heizkennline und Aussentemperatur 5 Grad eine Reduktion der Soll-VL um ca. 6 Grad. Statt mit z.B. 40 Grad wird also im red.Betrieb mit 34 Grad geheizt - aber es wird geheizt, einfach reduziert. Wenn der red.Betrieb nur wenige Stunden dauert und das Haus nicht allzu schlecht gedämmt ist, kühlt die Ist-Raumtemperatur dabei nur geringfügig ab, von daher wird die eingestellte Soll-Temperatur von 18 Grad nicht "erreicht" (sondern morgens ist es immer noch z.B. 20,5 Grad). Das liegt aber weniger an der Regelung als am Auskühlverhalten des Hauses, also am Dämmstandard und der Aussentemperatur.
Wenn im red.Betrieb zusätzlich mit Raumeinfluss geheizt wird, dann führt eine Absenkung der Soll-Raumtemperatur von 21 auf 18 Grad zu einer viel stärkeren Reduktion der Soll-VL, denn die Ist-Raumtemperatur ist zumindest anfänglich volle 3 Grad höher als die Soll-Temperatur.
Wie hast du mit der Vitotronic 100 früher geheizt: War die Heizung nachts an oder aus?
Wenn man bei reiner Witterungsführung nachts gar nicht heizen will, dann für den red.Betrieb Soll-Temperatur 3 Grad einstellen (aber morgens rechtzeitig mit Aufheizen beginnen, mit Heizkörpern ca. 30-60 min, bevor es warm sein soll).