Habe an der Anlage nun fast alles getauscht.Die Anlage lief dann auch problemlos 1tag, hat von warmwasser auf heizen umgeschaltet. Jetzt heute ist weder warm Wasser noch Heizung angesprungen.
Was kann da noch die Ursache sein?
vielleicht hat jemand ein guten Rat
Ser.Nr. der Therme!?
Serie nr 7177361
Eine WS3B - hier die ET- App mit allen Unterlagen.
1.: Was war das Ursprungsproblem wegen dem "fast alles getauscht" wurde?
2.: Was wurde alles getauscht?
3.: Wird ein Fehler angezeigt?
4.: Foto vom Display.
5.: Bitte Codierung 2 Parameter 38 auslesen!
Gruß
Fiedel
Ursprung war keine warmwassererzeugung
linke vordere Pumpe gewechselt
Temperaturfühler Boiler gewechselt
temperatursensor gewechselt 2 stück
wartung durchgeführt
kesselkreissteuerung mit codierstecker erneuert
wsrmwassererzeugung geht aber schaltet nicht auf heizbetrieb um
kesselkreissteuerung mit codierstecker erneuert
... da muss entweder noch mal die Inbetriebnahmeprozedur gemacht werden und die entspr.
Heizkreise mit/ohne Mischer richtig eingetragen werden, oder die Aktiv- Zeiten der Heizkreise
sind verstellt.
Danke
Heizungspumpe läuft aber der Vorlauf wird nicht warm
kann es das umschsltventil noch sein?
Ist theoret. mögl. Guck mal rein und fahre das Ventil von Hand (Serv.Man S68 unten) ->
ggf. Video davon hochladen. Man sieht den "Schieber" beim Verfahren.
Das ist doch das umschaltventil?
Anleitung s 68 Abfrage gemacht .
Der Vorlauf bekomme ich einfach nicht heiß
Das umschaltventil fährt rauf und runter müsste ok sein.
Jetzt sind bei pumpen gleichzeitig gelaufen und der Vorlauf wurde warm
Jetzt zeigt mir die cod2 38. 33 an
Also Kondensator auf der Platine defekt!
Die Platine ist neu,
hab es einigermaßen zum laufen bekommen, hab alles nochmals auf werkseinstellung zurückgesetzt.
das Problem was ich jetzt bemerkt habe, dass das Gebläse mehrmals lange läuft bis die gasfreigabe erfolgt.
was kann da die Ursache sein
Super! Erst mal beobachten. Das kann mit dem Rumprobieren zusammenhängen.
Wenn das bei jedem Start passiert, kann es ein Zünd- oder Verbrennungsproblem sein,
was sich irgendwann in einer Fehlerm. äußert. Besser wäre dann, das jetzt schon einzukreisen.
Dabei hilft eine Wartung: Brenner raus und Brennraum (feucht?), sowie Elektroden angucken.
Auch eine "Ringspaltmessung" ist dann hilfreich, falls es an den Abgasdichtungen liegen sollte.
Das Problem ist , das Gebläse lügt ein aus aber es gibt keine gasfreigabe
habe alle Möglichkeiten der Ursache geprüft.
ich habe zwar eine neue Regelung eingebaut und codiert, kann es durchaus sein, dass es an der Regelung liegt
Ab und zu gibt es gasfreigabe
abgasthemperatursensor kann der die Ursache sein?