Moin, meine Vitodens 333 (Bj. 2006) klingt nach dem Brennerstart wie ein Nebelhorn. Woran kann es liegen?
Verstellter CO2-Wert. Der muss zwischen 8,5 und 9 % liegen , glaub ich.
Wenn du mal die Seriennummer postest, kann ich genaueres sagen.
Moin,
hier die Seriennummer:
Bei Erdgas muss der CO2- Wert zwischen 7,7 und 9.2% liegen. Liegt er außerhalb,kann das z.b. an einer Abgasrezirkulation oder porösen Dichtungen am Brenner liegen. Auch die Dichtgummis im Abgasrohr können verantwortlich sein. Zu überprüfen wäre außerdem der Gasdruck.
Ganz einfacher Test: mal die erste abdeckkappe am Revisionsstück abnehmen. So würde die Verbrennungsluft über den Aufstellraum bezogen. Ist das Geräusch weg,ist es eine Abgasrezirkulation.
Ok, das versuche ich mal.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!