Hallo Community

Meine Vitodens 333 Baujahr 2005 hat leider einen Totalschaden , nachdem der Plattenwärmetauscher erneuert wurde (war total zu und WW Aufbereitung war fast nicht mehr vorhanden) , die komplette Anlage gereinigt und eingestellt , hat alles wunderbar funktioniert , leider nur für eine Woche 😞

Diagnose : Wärmetauscher gerissen , muss 2x täglich nachfüllen , WW Speicher total korrodiert , leichte Leckage schon vorhanden (wurde jährlich gewartet , nur hat der gute nie hinter die Abdeckung geschaut) , wirtschaftlich ist eine Reparatur wohl nicht vertretbar .

nun die eigentliche Frage : 

Seriennummer von meinem Gerät 7177362

Ersatzgerät (neu von privat)  7190614

Kann das Ersatzgerät 1:1 mit dem defekten ausgetauscht werden ? 

Danke und Gruss

SJ

3 ANTWORTEN 3

Du hast Glück: Das passt.

 

Lass den Umbau von jemandem machen, der "Gefühl für Technik" hat. Entscheidend ist das lösen und

festziehen des Brenners mit der richtigen Technik (schrittweise über kreuz, Drehmomentschlüssel).

Sonst kann es wieder reißen. Oft sind solche Risse nämlich "Wartungsschäden".

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel

Ja , mein HB wird dabei sein , aber  ich möchte  die komplette Heizung ersetzen und nicht nur den WT

Gruss 

Stef

Es handelt sich hier um identische Geräte. Es sollte also einem Austausch 1:1 nichts im Wege stehen.

Du benötigst eigentlich nur noch neue Dichtungen an den Verschraubungen.