Nachdem wir nun 4 Wochen im kalten Haus gelebt haben , war gestern der Viessmann Techniker da. Top Mann alles durch gesehen und keine Fehler entdeckt. Aber wo ist der verdammte Fehler. Er fragte mich welche thermostate nutzen Sie . Homatic an allen heizkkörpern. Und da war der Fehler. Die Heizung läuft ab 6.00 und die Ventile waren auf 7.00 öffnen gestellt. Heisst, die Heizung will die Wärme abgeben, wird sie aber nicht los. Das einzige was verstellt wurde an der Heizung war der pumpendruck der etwas zu niedrig war. Alle hoematic ventile  auf 5.00 öffnen gestellt und der Fehler war weg.  Nur so zur info.