Hallo, ich habe eine Vitosens 300 B3HB, mit Trinkwasser vor der Weiche und eine Divicon ohne Mischer hinter der Weiche. Ich muß die Therme aufgrund einer bestehenden Holzkesselanlage Sperren, habe das über Fühler und Stecker 96 gemacht, Brenner geht aus und Interne Pumpe stoppt. Die Pumpe hinter der Weiche ist an Stecker 28 angeschlossen, ( Heizkreispumpen) kann ich diese über Codierung Kreis 1 mit der internen Pumpe Sperren, oder brauche ich eine EA 1 um diese auch zu Sperren?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Sorpheiz,

wenn du den Brenner über Stecker 96 sperrst, kannst du über die Gruppe Heizkreis in der Ebene 2 die Andresse d6:1 einstellen. Somit wird dann auch die Heizkreispumpe abgeschaltet.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team