Liebe Community,
neben dem noch nicht ganz abschliessend geklärten Problem mit meiner WW-Bereitung (Pumpe überhitzt, Beiträge Vtodens 300 ... Erste bis Zehnte) hab´ ich seit kurzem immer wieder die Fehlermeldung C2 in der Historie , ohne dass ich eine Störung bemerke?
Cod II Nr. 54 steht - wie sie soll - auf dem Wert 1
Was kann man denn da noch überprüfen? Oder kann man den Fehler einfach ignorieren?
So langsam bekomme ich den Eindruck, es wäre sinnvoll, meinem HB bei mir im Haus ein Zimmer anzubieten ;-).
Freundliche Grüße
Klimawandel
C2 steht für einen Kommunikationsfehler mit dem Solarmodul. Das kann ein Wackelkontakt oder aber leicht korrodierte Kontakte sein. Es schadet sicher nicht, mal alle Steckverbindungen zu prüfen. Eventuell hilft auch Kontaktspray weiter.