Schau mal in der Regelung, was da als Ist-Temperatur des Speichers angezeigt wird. Die Anlegethermometer am Speicher sind mehr oder weniger Schätzeisen.
Solaranlage keine angeschlossen ?
Also wir unseren Vitodens 300W um Ostern rum bekommen haben, war der Speicherfühleranschluss und der Außentemperaturfühleranschluss in der Anlage vertauscht.
Somit hatten wir im Speicher 18 Grad und draußen 75 Grad. 🙂
Da hat die Anlage auch verzweifelt versucht den Speicher aufzuheizen.
Techniker hat dann die Verdrahtung in der Anlage geändert und der Spuk war vorbei.