Hallo, ich hier einen Fehler der ca. 1 mal pro Woche auftritt. Mein Heizungsinstallateur meint den Fehler gibt es nicht, es sei die Steuerung ist defekt. Vielen Dank im Voraus 

IMG_4859.jpeg

1 ANTWORT 1

Hi Jürgen,

 

hier mal die wichtigsten Problemstellen dieser Thermengeneration.

 

Ich würde zuerst die VR20 auf Auslaufspuren checken und diese ggf. erneuern. Auch die Bat. im

Display ist unter Verdacht. Die Aussage "Steuerung defekt" ist zu pauschal und klingt nach "teuer"... 😉

 

Schreib mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben auf dem Gerät) um deine ET- App zu bekommen.

Darin findest du dann alle Teilenummern und Untrelagen.

 