Hallo, meine Vitodens 222 startet den Brenner nicht. Es gibt keine Fehlermeldung. Die Heizung läuft nur im Schornsteinfeger Modus. Ich denke die LGM ist defekt. Kann ich eine LGM 22C1030 durch eine LGM 42C1030 ersetzen? Vielen Dank im Voraus Jürgen Ripken
Ja die stimmt auch
Okay, dazu muss ich das Bedienteil ausbauen und mal messen.
Hallo, ich habe jetzt eine neue LGM eingebaut hat allerdings auch nichts gebracht. Dann hat mein Heizungsmonteur mit dem Viessmann Service telefoniert und die codieradresse 03 von 06 auf 02 umgestellt, nun geht warmes Wasser ohne Schornsteinfegermodus. Ich verstehe allerdings die Auswirkungen nicht. Was bedeutet das? Vielen Dank für die Unterstützung