Vitodens 222

Hallo, meine Vitodens 222 startet den Brenner nicht. Es gibt keine Fehlermeldung. Die Heizung läuft nur im Schornsteinfeger Modus. Ich denke die LGM ist defekt. Kann ich eine LGM 22C1030 durch eine LGM 42C1030 ersetzen? Vielen Dank im Voraus Jürgen Ripken

78 ANTWORTEN 78

Ja die stimmt auch

Hallo @JuergenRipken 

 

Wie wird die Codieradresse 04 eingestellt?

 

VG

Okay, dazu muss ich das Bedienteil ausbauen und mal messen. 

Hallo, ich habe jetzt eine neue LGM eingebaut hat allerdings auch nichts gebracht. Dann hat mein Heizungsmonteur mit dem Viessmann Service telefoniert und die  codieradresse 03 von 06 auf 02 umgestellt, nun geht warmes Wasser ohne Schornsteinfegermodus. Ich verstehe allerdings die Auswirkungen nicht. Was bedeutet das? Vielen Dank für die Unterstützung 