Guten Tag:

Nun mehrmals täglich erzeugt unsere Heizung schlagende Geräusche, wenn der Kessel beheizt wird und die Temperatur sich erhöht. Dies dauert dann immer ca 10-15 Sekunden.

Geräusch ist wie wenn man auf Blech haut. Wir haben ein Ausdehngefäß und am Anfang waren diese Geräusche nicht. Unser Installateur ist hier auch bisher ratlos.

Weiß jemand Rat?

Gruß

6 ANTWORTEN 6

Konntest du ausmachen, ob es nur im Heizbetrieb oder auch bei der Warmwasserbereitung auftritt ?

Und wie ist die Druckanzeige, wenn das Geräusch kommt ?

Ich würde jetzt sagen nur im Heizbetrieb, weil gerade z.B. niemand Wasser genutzt hat. Bei der Druckanzeige passiert nichts. Der Zeiger bleibt unbewegt im grünen Bereich.

Wäre es denkbar, dass mindestens 1 Heizkörper verkehrt angeschlossen wurde(also Vor- und Rücklauf vertauscht ) ? Und bei einer bestimmten Thermostatstellung(etwa zwischen 2 und 3) die Pumpe gegen das Ventil arbeitet ?

Wir haben die Heizung jetzt 6 Jahre und es wurde nichts an den Heizkörpern geändert, außer ein Thermostat ersetzt.
An dem Heizkörpern gibt es keine Geräusche.
Der Ausgleichsbehälter wurde wegen Druckverlust getauscht .

Und der Vordruck des MAG wurde auch an die Anlage angepasst ? Weil, die externen MAGs haben eine Werksvoreinstellung von 1,5 bar. So hoch sind aber die meisten Häuser gar nicht. Weil der Höhenunterschied zwischen Kessel und dem höchsten HK 15m betragen müsste.

Gute Frage, dies lass ich mal durch unseren Installateur prüfen. Vielen Dank für die Tipps