Vitodens 200w Warmwasseraufbereitung

Hallo, ich beobachte aktuell (Außertemperatur -7) dass an meinem Vitodens 200w ständig Warmwasser mit reduzierter Flow Richtung Warmwasserspeicher schiebt obwohl es gar nicht notwendig ist. (die Temperatur vom Warmwasser ist längst erreicht) Dadurch entstehen klar Verluste. Ist mein 3-Wege-Ventil defekt oder ist normale Prozedur bei niedriger Temperatur (Frostschutz) oder reduzierte Abnahme, oder sonst was? Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich würde meinen, das Umschaltventil ist defekt. Frostschutz spielt hier beim Speicher keine Rolle. Und im Speicher gibts auch keine reduzierte Abnahme. Entweder er wird aufgeheizt oder nicht.  Es gibt kein dazwischen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Ich würde meinen, das Umschaltventil ist defekt. Frostschutz spielt hier beim Speicher keine Rolle. Und im Speicher gibts auch keine reduzierte Abnahme. Entweder er wird aufgeheizt oder nicht.  Es gibt kein dazwischen.