Guten Tag,
habe eine Anlage mit 2 Heizkreisen.
HK1 steht auf Abschaltbetrieb.
HK2 auf Heizung +
Warmwasser.
Heizkörper werden warm.
Kann das sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
ja ist normal: Um HK2 zu betreiben muss HK1 laufen.
Umgekehrt geht es. HK2 aus (Mischer fährt zu, Pumpe aus) und KH1 läuft.
Gruß
Fiedel
Ja, nämlich wenn nur der HK1 existiert.
Dann programmiert man den HK2 aus und der HK1 reagiert auf das Zeitprogramm.
So ist es. Nur im "Nur Warmwasser"- Betrieb kannst du alles so lassen.
Dann darf die Therme keine Heizkreise erwärmen.
Tut sie das doch, ist z.B. das Umschaltventil defekt.
Gute Hilfe. Danke.
Hi,
ja ist normal: Um HK2 zu betreiben muss HK1 laufen.
Umgekehrt geht es. HK2 aus (Mischer fährt zu, Pumpe aus) und KH1 läuft.
Gruß
Fiedel
Danke Fiedel,
das würde ja bedeuten, dass das Abschalten von HK1 keinerlei Auswirkungen hat, obwohl der Menüpunkt für HK1 existiert.
Ergibt das einen Sinn?
Freundliche Grüße.
Ja, nämlich wenn nur der HK1 existiert.
Dann programmiert man den HK2 aus und der HK1 reagiert auf das Zeitprogramm.
Danke Fiedel,
wenn ich also nicht möchte, dass in HK1 die Körper warm werden, dann muss ich die Thermostatventile zudrehen, egal, welches Betriebsprogramm eingestellt ist?
Freundliche Grüße.
So ist es. Nur im "Nur Warmwasser"- Betrieb kannst du alles so lassen.
Dann darf die Therme keine Heizkreise erwärmen.
Tut sie das doch, ist z.B. das Umschaltventil defekt.
Vielen Dank, aber als Lösung solltest du die Beiträge mit den hilfreichen Infos markieren.
Dann hilft das auch späteren Lesern.
Gruß
Fiedel