Hallo,

meine Vitodens 200 ist rund 20 Jahre alt und seit ein paar Wochen reagiert der Drehknopf für die Einstellung der Heizungsart (nur Wasser, Wasser+Heizung etc.) sowie die Einstellung der Zeiten komplett nicht mehr und die Heizung läuft quasi durch. 

 

Im Forum habe ich häufiger den Vorschlag gelesen eine neue Platine mit den Einstellungstasten zu kaufen.  Reicht das denn auch aus, wenn bei mir die Heizung gar nicht mehr reagiert - auch nicht das Rädchen?

 

Soll ich da nur ein Ersatzteil austauschen oder  macht nach 20 Jahre ein kompletter Wechsel Sinn?

 

Danke für Eure Tipps.

1 ANTWORT 1

Hallo,

wenn du es dir zutraust, nimm einfach mal bei abgeschalteter Heizung das Vorderteil des "Steuerungskastens" ab (zuvor seitlich 2 Plastikclips lösen) - aber Vorsicht, mit Gefühl - es geht ggf. etwas schwer. Dann wieder aufstecken und probieren. Vielleicht hast du Glück und es sind nur Kontaktprobleme. Kontrolliere ggf. auch die Steckverbinder im Inneren des Vorderteils. Das Bedienteil selbst (kann an der Einbuchtung links herausgehebelt werden) kann nach dem herausnehmen am Reset- Taster (>|< ; mehrmals drücken)  zurückgesetzt werden. Zuvor sollte man jedoch alle aktuellen Einstellungen der Codierebene 1 abschreiben, oder vorliegen haben. Diese stehen danach auf Werkseinstellung und müssen wieder eingegeben werden. Das geht netterweise übrigens auch mit dem ausgebauten Bedienteil.