Plötzlich hat die Therme auf Störung geschaltet.
Gestern Abend "FehlercodeF9" - Gebläse Drehzahl bei Brennerstart zu niedrig
Heute Morgen "Fehlercode FA" - Gebeläsestillstand nicht erreicht gesprungen.
1. Bei Anschalteten läuft der Lüfter auf Vollgas und geht auch nicht mehr aus, auch wenn die "Fehlercode F9" kommt.
2. Wenn ich dann den "Schornsteinfeger" Schalter drücke, geht der Fehler weg, kommt aber nach einiger Zeit wieder. Der Brenner zündet aber nicht. Der Lüfter läuft einfach weiter.
Was kann defekt sein (der Zündungsautomat)?
Danke und Grüsse
Da wird das Gebläse defekt sein.
MfG
W.F.
Danke, aber das Gebläse läuft doch!
Danke und Gruss
So ist es. Das Gebläse ist ein Verschleißteil.
Moin da ist die Gemischklappe über dem Gebläse nicht in Ordnung. Austauschen Ersatzteilnummer 7831924. Position 058 im mitgeschickt Bild.