Hallo Community,
bei meinem Schätzchen von Bj 2000 mit Standart Bedieneinheit ist Luft im Kreislauf, nachdem ich Wasser abgelassen habe, um die Umwälzpumpe zu reparieren.
Die Bedienungsanleitung sowie die Servicesanleitung liegen vor. Jedoch find ich nichts zum Entlüftungsprogramm.
Die Suchfunktion hier hat mir leider nicht weitergeholfen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Schönen Abend,
Gruss Patrick
Hi Patrick,
du musst den gelben Pömpel im Magnet umgedreht aufstecken und dann "Relaistest" gleich den
ersten Test laufen lassen. Der startet die Pumpe in Intervallen. Dabei spülst du die Anlage durch.
Idealerweise hast du oben am Entlüfter auch einen Ablasshahn. Da kommt ein Schlauch dran und
dann "Wasser marsch...". 😉
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel, danke für die zügige Antwort, ich verstehe leider nur nicht wie das mit den gelben Knopf am Mag ET funktionieren soll, wenn ich ihn abziehe, lässt er sich nicht andersrum aufstecken…
Zur Sicherheit habe ich dir ein Foto beigepackt, damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Gruss Patrick
Das ist schon richtig so. Diese „Krone“ muss Richtung Ventil.