Vitodens 200‑W raumluftabhängig oder raumluftunabhängig- Loch Fenster notwendig?

Hallo,

Anfang November wurde ein Vitodens 200-W eingebaut, eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist bislang nicht erfolgt. Seitens des Installationsbetriebes wurde mir mitgeteilt, dass ich das Loch im Fenster nun auch verschließen könnte, da der Lüftungsspalt nicht mehr notwendig ist. Da ich ein wenig im Internet recherchiert habe, bin ich etwas verunsichert, ob das auf meine Anlage tatsächlich zutrifft. Ich hoffe anhand der beigefügten Bilder lässt sich beurteilen, ob es sich bei meinem System um eine raumluftunabhängige Installation handelt und ich den Fensterspalt zumindest abkleben kann. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.

IMG_20260107_092924_830.jpg
IMG_20260107_092915_910.jpg
IMG_20260107_092943_503.jpg
2 ANTWORTEN 2

Hi Harald,

 

ja alles gut. Du kannst abkleben.

Wenn du es ganz genau wissen willst, öffne mal den Deckel vorn am Bogen direkt über der Therme:

Wenn dort im Inneren mittig noch ein Rohr verläuft, ist das eine raumluftunabh. Anlage.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

 

danke für den Hinweis. Im Inneren verläuft noch ein dünneres Rohr, insofern klebe ich ab.

 

Gruß

Harald