Hallo, meine Vitodens moduliert im Warmwasser Betrieb auf 14 % runter und somit wird das Wasser immer kälter.
Was kann ich tun? Wo könnte das Problem liegen. Den Strom für die Heizung habe ich schon einmal ein und ausgeschaltet.
LG Jörg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Friedel, das Problem war, das der Strömmungsschalter auf "aus' gesprungen ist. Das Kabel hatte ein Wackelkontakt.
Also Speicherpumpe an
Strömungsschalter aus .
War die Anzeige als sie runter moduliert hat.
Jetzt ist alles wieder normal.
Beide stehen auf an.
Ach ja. Die Solltemp. ist auf 57 Grad.
LG Jörg
7570784805680119
Das ist die Seriennummer
Hi Jörg,
welche WW- Solltemp ist eingestellt?
Gruß
Fiedel
Hallo Friedel, das Problem war, das der Strömmungsschalter auf "aus' gesprungen ist. Das Kabel hatte ein Wackelkontakt.
Also Speicherpumpe an
Strömungsschalter aus .
War die Anzeige als sie runter moduliert hat.
Jetzt ist alles wieder normal.
Beide stehen auf an.
Ach ja. Die Solltemp. ist auf 57 Grad.
LG Jörg
Ich habe mich getäuscht es war nicht der Strömungsschalter glaube ich. Ich habe nur das Kabel des Auslauftemp. Fühler erwischt. Jetzt ist der alte Fehler wieder da.
Siehe Foto.
Hi Jörg,
hier deine ET- App und hier der Plan ab S. 116.
In der ET- Zeichnung ist es die 0017: Hier noch ein Shoplink.
Damit gibt es wohl öfter Probleme.
Gruß
Fiedel