mein kessel geht immer wieder auf Störung fehlercode EA ,luft ab und zuleitung überprüft alles sauber.Allerdings ohne Abdeckung leuft alles einwandfrei.Woran konnte es liegen?
Hi,
Brenner auf Störung Ionisationsstrom während des Kalibrierens nicht im gültigen Bereich
(zu große Abweichung gegenüber dem Vorgängerwert)
Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen.
Bei raumluftabhängigem Betrieb hohe Staubbelastung in der Verbrennungsluft vermeiden.
Entriegelungstaste R betätigen.
Nach mehreren erfolglosen Entriegelungsversuchen Kesselcodierstecker austauschen
und Entriegelungs taste R betätigen.
Gruß
Fiedel
Danke für die Antwort aber das habe ich schon alles durch.Störung kommt wenn die Abdeckung drauf ist ohne Abdeckung leuft der kessel ohne störung so als ob dre aus der Zuluft nicht mehr genug luft ansaugen kann.
Das deutet stark auf Abgasrezirkulation hin: Ohne Abdeckung zieht der Kessel saubere Raumluft und
läuft normal. Mit Abdeckung muss er die Zuluft durch das Abgassystem ziehen. Ist dieses undicht,
zieht er Abgase mit ein. Der Tech. soll eine "Ringspaltmessung" durchführen.
Werd ich demnächst machen lassen.
Danke für den tip.