Nachdem meine Vitodens 200 nach Austausch der Leiterplatte LGM 29 ungefaehr 14 Tage gelaufen ist, ist sie heute morgen mit dem Fehlercode 06 ausgestiegen. Gibt es in Bruessel jemanden, der mir als Viessmann-Experte weiterhelfen kann? Fuehle mich hier ziemlich allein gelassen.
die Kontaktdaten der Verkaufsniederlassungen in Belgien findest Du hier.
Beste Grüße °jo
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
die Kontaktdaten der Verkaufsniederlassungen in Belgien findest Du hier.
Beste Grüße °jo
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Fehlermeldung 06 ist zwar relativ allgemein gehalten, hat aber offenbar was mit dem Gebläse zu tun. Auch kann der Differenzdrucksensor betroffen sein. Ursachen können falsche Drehzahl , defektes Gebläse, aber auch eine undichte Brennkammer sein.