Hallo,

ich setze eine Gasbrennwertterme Vitodens 200 mit einem Außenkamin ein. Die Abgasleitung im Heizraum muss ersetzt werden mit einem LAS 80/125. 

Braucht das LAS eine externe Kondensatableitung oder erfolgt die Kondensatabführung über die Heizung?

Dies hat der Kaminbauer behauptet. (Das Kondensat hat bereits einmal die Elektronik der Heizung zerstört.)

 

Für einen Hinweis währe ich sehr dankbar.

Besten Dank 

Richard

1 ANTWORT 1

Hallo Richard,

in unserer Planungsanleitung zu dem Abgassystemen unserer Gasbrennwertgeräte ist es ersichtlich, dass das Kondensat über den Vitodens abgeführt wird. Wichtig ist, dass die gerade Rohrstrecke ein Gefälle von mindestens 3° hat.

Viele Grüße
Flo