Hallo
habe ein Haus gekauft mit vitodens 200 Therme ,, und die macht komische Geräusche.. Habe schon halben Internet durchsucht.. es gibts ganz wenig zu finden,aber nicht das meine Therme da vorsich gibts .
vielleicht kann kennt eine von Euch die Symptome.. Ich setze zwei Videos hier rein..
Danke im voraus
Gruß an alle
Als du in die Nähe der Pumpe gekommen bist, war es am lautesten. Ggf. ist die defekt.
Kennst du den "Stabstetoskop- Trick"? Großer Schraubenzieher ans Ohr und damit an den
Teilen lauschen. Damit kannst du es eingrenzen.
Gruß
Fiedel
Hallo
danke für die Antwort
Die Pumpe ist es nicht die läuft ganz Ruhig.
Das ist nur, wenn die Therme startet, gibt die eine Waschmaschinenschleudergeräusche ab. und manchmal brummt sie, ganz stark im Bereich von Wärmetauscher Hab noch ein Video reingesetzt
Gruß
Das Klingt jetzt nach Flammenschwingen. Kann aber auch aus dem Bereich Umschaltventil/
Bypassventil kommen. Test: Drehe mal schlagartig das Gas ab, wenn das Geräusch "in vollem
Gange" ist. Verschwindet es dann sofort -> Flamme / Gasqualität, "schleudert" es munter
weiter -> Hydraulikbaugruppe.
Braucht man den Ausgleichsbehälter in der Therme und bedingt wenn man ein externen drin hat. Im Rücklauf ist der innere dann relevant. Ich hab festgestellt der ist defekt. Da kommt Wasser aus dem Ventil kann man den entfernen und einfach blind machen?
Noch mal, was das Ding schreibt das ist unmöglich🤷🏻♂️
braucht man den internen Ausgleichsbehälter in der Therme drin..unbedingt?. Ich hab nämlich festgestellt dass der defekt ist. Da kommt Wasser aus dem Nachfüllventil raus..
ich habe nämlich ein großen Ausgleichsbehälter im Rücklauf angeschlossen. Also der muss doch reichen.
kann man den internen einfach entfernen oder ist der wichtig für die Therme?
Moin, wann war die letzte Wartung ? Das hört sich an als wenn der Kessel Kondensatseitig dicht ist.
Der wird sein Abgas nicht los, weil Kondensat im Brennraum steht. Nehme mal den Kesselsiphon ab.
Aber vorsichtig, könnte reichlich Wasser fließen. Am besten ein grosses Handtuch unten in den Kessel legen und die Regelung abdecken
Nein, das braucht man nicht, wenn man ein externes MAG hat. Ist zur Wartung ohnehin besser, da
besser zugänglich. Viele lassen das so defekt einfach drin, aber ich selbst würde es auch raus
nehmen und blind machen.
Hallo
habe den Siphon abgenommen.. da war Wasser drin habe es gereinigt und rein gepustet..es gabst kein Widerstand s war einfach frei..
Genau so soll es sein. Im Siphon muss immer bis oben hin Wasser stehen.
Hattest du mal den "Gashahn- Test" gemacht?
Moin,
kann man diesen BypassVentil/Überschwemmungventil irgendwie reinigen oder nachprüfen, ob der noch funktioniert? und wie geht das?
Ja, indem man an der roten Kappe dreht. Dann läuft nach unten Heizungswasser raus.
Kann aber sein, dass es danach nicht mehr ganz dicht wird, wegen Alterung von Dichtung
und Feder. Dann einfach Austauschen. Ist ein Standardteil ("Heizungs Sicherheitsventil 3 Bar").
Ja wenn ich es austausche gegen gegen Standard Ventil habe dann kein beipass mehr…
soll ich den Beipass blind machen?
Ach ja - der ist ja auch mit dran. Dann geht nur das Originalteil, oder du tauschst nur den
Ventileinsatz aus. Hier müsste ggf. der passen, aus diesen Standardteilen. Muss man sich
im Vorfeld genau ansehen.
Also wie gesagt: Mal diese Einzelventile sichten. ob eines dabei ist, welches so aussieht als
könnte es passen und dann bestellen und zerlegen. Dann siehst du, wie du das Ventilteil aus
dem Original rausbekommst - oder auch nicht...
An den Sechskant zum Rausschrauben kommt man meist, indem man die Kappe nach
oben abzieht, also vom Ventil weg ziehen.
Oder du nimmst gleich das hier. Ist etwas teurer, aber vermutlich auch hochwertiger.
Also ich hab den Brennraum aufgemacht, den Wärmetauscher sauber gemacht die Steine richtig befestigt. Die waren einbisschen locker. Es war auch keine Feuchtigkeit drin und auch nicht so viel Dreck. Also an Gas kann’s nicht liegen ..schlechte Qualität oder so.
jetzt mache ich mich an diesen Überströmungsventil ran. Den mache ich einfach weg … meiner Meinung nach ist es Schwachsinn so ein Ding da einzubauen wozu auch ..das ist eine Brennwerttherme. Die braucht sowas nicht , bei Brennwerttechnik ist das kontraproduktiv, denke ich,und ..ich vermute das liegt an diesem Teil
Gruß
Das könnte wirlich am Bypassventil liegen und wenn du immer einen Heizkörper auf lässt (am
Besten Thermostat abschrauben), kannst du das Teil "blind" machen. Es wäre kontraproduktiv,
wenn es falsch eingestellt ist und im normalen Heizbetrieb Wasser durchlässt. Es soll nur öffnen
wenn alle Heizkreise komplett zu sind, um noch einen Minimalumlauf zur Temperaturmessung zu
ermöglichen
Es kann trotzdem an der Verbrennung liegen. Das siehst du nicht - oft nicht mal, wenn du die Flamme
sehen könntest.
Hallo
habe jetzt an dem Bypassventil, diese kleine Gewindestift entsichert, war mit kleiner Sicherung Scheibe gesichert, und den paar Umdrehungen reingedreht. Es scheint jetzt ruhig zu sein. Kein Waschmaschinenschleudergeräusch mehr. Jetzt ist der Rücklauf kalt ..oder lauwarm. Ich lass es jetzt ein paar Tage so laufen, mal gucken ob sich was verändert.
Gruß an alle
Rausdrehen ist schließen, reindrehen ist öffnen. Ist also umgekehrt, als man denken würde.
Also wenn ich raus drehe ist der
Rücklauf heiß, also läuft Vorlauf Wasser ins Rücklauf rein. Wenn ich rein drehe, ist der Rücklauf kalt. Also ist es zu ..und so soll es sein, denke ich
Ja, so passt es. Dann haben sie das Prinzip irgendwann geändert. Bei unserer WB2 ist es noch
andersrum.