abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocrossal 200 - Fehler F5 oder F7

Hallo,

 

ich brauche ein paar Tipps zu einem Vitocrossal 200 CM2B-87 (7554517).

 

Ich komme an die Anlage mit Fehler F5 oder F7. Es ist also ein Problem mit dem Luftdruckwächter, der den Gaskombiregler überwacht. Eingestellt ist der Wächter laut Handbuch auf 0,5 mbar (50 Pa). 

Ich habe den Wächter mal zum testen überbrückt (beim Wechsel in P am Feuerungsautomat, dann kurz unterbrochen). Dann läuft der Kessel wunderbar. 

Mit einem Differenzdruckmanometer habe ich dann folgende Werte:
Feuerungsautomat A = 250 Pa (2,5 mbar)
Feuerungsautomat ab 1 bis 6 = über 1000 Pa.
Sobald der Kessel aber gezündet ist und der Feuerungsautomat auf 7 steht ist der Druck am Gasdruckwächter bei 0 Pa. Somit muss der Luftdruckwächter abschalten. Der sollte es also nicht sein. Ein Test mit reinpusten zeigt auch entsprechendes Schaltverhalten.

 

Jetzt meine Frage: Was ist das Problem? Das Gaskombiregler? Ich habe vorsorglich einen Gaskombiregler bestellt. Aber ich verstehe es nicht. Warum ist beim Start alles i.O. mit dem Luftdruck und dann beim normalen Lauf nicht mehr? Habt ihr eine Idee?

 

Danke.

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren