Hallo an die Runde bin neu hier und
Brauche eure Erfahrung
Hab ne Vismann f333 die seit kurzem nicht mehr abschalten geht auf 82c hoch und dann wieder runter auf 65c und immer das selbe egal was ich einstelle.Auf abschaltbetrieb und nur auf Warmwasser das selbe
Das einzigste was nicht angeschlossen ist ist der aussenfühler.
Danke in voraus
L.g
Klingt so, als wäre die Prüffunktion ständig aktiviert. Eigentlich sollte diese nach 20 min selbsttätig abschalten.
Du kannst ja im Menue mal nachschauen, ob die Schornsteinfegerfunktion aktiv ist.
Wenn ich die prüf funktion aktiviere geht die Anlage noch höher.
Dann steht die Anlage womöglich auf ständiger WW-Bereitung ? Das kann mehrere Ursachen haben: Speicherfühler oder Ladepumpe bzw. Umschaltventil, je nach Ausführung.
Hab schon alles versucht seit 1 Woche immer auf volllast bisbl 82c und dann wieder runter auf 65c
Prüfbetrieb istbauf aus
Der fehler kamm erstbwo mein Heizungsbauer den Aussenfühler anschliessen wollte aber ohne erfolg.
Nach der nicht erfolgreichen anschliessen des aussenfühler kann eine Fehlermeldung mischermodul.Ich weis das dieses Problem erst nach reseten oder Werkseinstellung kamm.
Mein Heizungsbauer meldet sich leider nicht.🤔
Das heist die 3 Sachen können defekt sein verstehe ich das richtig?
Oder kann ich da was einstellen?
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Vitodens 333f
CE-0085BU0052 gas brennwertgerät
7374972902303101
Da er den Aussenfühler nicht anschliessen konnte, handelt es sich vermutlich bei der Regelung um eine Vitotronik 100 für angehobenen Betrieb ?
Und hier müsstest die Kesseltemperatur selber einstellen. Ich vermute mal , die steht zur Zeit bei 82°C ?
Also meine Raumtemperatur steht zu zeit auf 15c und die reduzierter auf 12c und der Kessel geht immer auf 82c in Vorlauftemperatur.
Warmwasser stehtbauf 38c und so ist auch richtig.
Wenn ich auf abschaltbetrieb umschalte höre ich ein kleinen Geräusch aber der Kessel läuft weiter.
Hab sogar in codierung 1 die Vorlauftemperatur von 74 auf 45 gestellt ohne erfolg.
Bin echt am verzweifeln frisst die ganze zeit ungültig gas.
Ich danken dir fur die hilfe.
Ist es momentan sehr windig bei euch ? Oder eher ruhige Wetterlage?
Welche Regelung ist denn nun verbaut ? die 100 oder 200 ?
Ist sehr still das Wetter und sonnig
Damit kann es erstmal nicht an der Sturmschaltung liegen.
Und der Regelungstyp?
Und was bzw. welche Symbole sind im Display zu sehen ?
Wenn ich wüsste was das bedeutet könnte ich dir Antwort
Hab jezt den Typenschild abglesen von innen von der Steuerung
Herstell.7424753901851107
Hoffe das meintest du damit
Es ist nur eine Störung die mit aussenfühler
An sonnsten alls in ordung
Menü
Störung
Heizung
Warmwasser
Information
Einstellungen
Nochmal ganzes Fotos sorry
Sieht aus wie die 200. Welcher Aussenfühler wurde verwendet ? Das ist der Originale:
Dazu kann ich nicht viel sagen das hat der Heizungsbauer eingebaut
Komisch vorher hat alles auch ohne aussenfühler funktioniert
Kann dir nur ein Foto zeigen von aussenfühler mehr weis ich nicht.
Nun, ohne Aussenfühler heizt die Anlage, als wären 0°C draussen.
Ich vermute hier stark, dass ein falscher Aussensensor angeschlossen werden sollte. Warum ist die Installation eigentlich gescheitert ? Oder ist mit Scheitern die Fehlermeldung gemeint ?
Die Nummer in der linken oberen Ecke kann ich nicht erkennen.
Hab die Sensoren verglichen sind gleich also ist der Sensor der richtige.
Der hat es nicht geschafft in an zu schließen.
Angeschlossen war es aber der Kessel hat nichts angezeigt.
Jezt ist der einfach abgeklemmt und ohne funktion.
Wie gesagt komisch ist das vorher der Kessel nur bis 40c geheizt hat so wie ich in eingestellt habe.
Abschaltbetrieb reagiert auch nicht
Nur Warmwasser auch nicht.
Meinst, zeitmässig nicht geschafft oder fehlt die Klemme/Stecker?
Nein er hat in jeden Stecker versucht aber ohne erfolg
Er wollte den sonsor nicht erkenne oder er hat was falsch gemacht
Der Aussensensor gehört an Stecker X3, Kontakte 1 und 2. Wenn er mehrere Stecker probiert hat, hoffentlich hat er da nix zerschossen.