Viessmann Vitodens 200 - BJ 2003: Gerät für einige Zeit ausser Betrieb - beim Wiedereinschalten Zündfunke vorhanden, aber keine Zündung (hört sich wie ein ekleine Dampflok irgendwann an, wenn gezündet ist). Nach einer Weile ist ist ein ruhiger Lauf. Gasarmatur defekt?
Schornsteinfegertaste - Gerät heizt hoch, Heizkreise geöffnet. Temperatur geht sprunghaft am Kessel hoch (von einer zur nächsten Messung 12K). Wärme im Leitungssystem recht spät. Defekt der Pumpe? Akustisch zu hören, dass sich was drehen sollte)
Hallo Rudimachmudi,
wenn die Verbrennung erst verspätet einsetzt kann das verschiedene Ursachen haben.
Der Abstand von der Zündelektrode zum Flammkörper sollte überprüft werden,
genauso wie der Ruhe- und Fließdruck der Gasversorgung.
Auch ein schlechter Reinigungszustand oder veränderte Einstellwerte können Verbrennungsprobleme verursachen.
Aus der Ferne lässt sich das Schadensbild nur schwer beurteilen.
Genauso verhält es sich bei der Pumpe, es ist möglich dass diese defekt ist oder sich eventuell Ablagerungen am Flügelrad der Pumpe befinden, welche diese blockieren lassen.
Am besten schaut sich das ganze mal dein Heizungsfachbetrieb vor Ort an.
In diesem Zuge kann dieser auch die Verbrennung überprüfen und ggf. eine Wartung durchführen.
Beste Grüße °sr
Freut mich zu hören, dass du dich wieder für ein qualitativ hochwertiges Produkt aus unserem Hause entschieden hast 🙂
Bitte bei der Befüllung des neuen Gaswandgeräts die VDI 2035 beachten (siehe Anhang).
Gruß °sr