Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Die Heizung springt seit 1 Jahr manchmal
(zunächst ca. alle 4 Wochen, dann in immer kürzer en Abständen zuletzt bereits nach etws 1/2 Stunde nicht mehr von alleine an.
Dann ging sie am darauffolgenden Tag wieder durchgehend.)
Jedoch, sobald man mit der Faust an die Tür schlägt, springt sie sofort wieder an.
Wenn das nicht gleich klappt, dann manchmal wiederum beim Abnehmen der Tür.
Oder wenn man mit der Hand etwas gegen die Gasarmatur schlägt.
Was kann die Ursache sein? Vor 1 Jahr wurde ein neues Zündelement eingebaut.
Vor 5 Jahren wurden Zündblock, Feuerungsautomat und Trafo ausgetauscht.
Alle Kabeln wurden bereits von einem Elektriker geprüft.
Kann es an der Gasarmatur liegen?
Im Voraus sehr herzlichen Dank für die Antwort.
Ich bin sehr gespannt!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Gut möglich, dass es an der Armatur liegt. Entweder sind die Ventile im Inneren schwergängig oder sie hat Kontaktprobleme.
Gut möglich, dass es an der Armatur liegt. Entweder sind die Ventile im Inneren schwergängig oder sie hat Kontaktprobleme.
Vielen Dank!
Diese Antwort beruhigt mich etwas, denn da der Heizungsfachmann keine Idee hatte, woran es liegen könnte, da er einen solchen Fall noch nicht hatte und ich aber nun bereits eine neue Gasarmatur bestellt habe, da ich kein Wochenende mehr bei 12° verbringen möchte, hoffe ich dass das Problem nach dem Einbau gelöst ist.
Ich werde berichten!
Liebe Grüße 😊
Ingrid
Die Gasarmatur wurde vor 3 Tagen ausgetauscht und die Heizung läuft seitdem ohne Probleme.
Vielen Dank! nochmal für Ihre fachkundige Antwort 😊