Viessman vitodens 200w

IMG_4881.jpeg

Hallo guten abend vielleicht könnte mir jemand behilflich sein ich bin grade am verzweifeln ich habe das gefühl das meine pumpe zu schwach ist der klemper war da hat sie auf 100% gestellt aber ich erreiche immer noch nicht meine gewünschte raum temperatur … er hat an einer schwarzen stell Schraube gedreht könnte das der auslöser sein?

29 ANTWORTEN 29

Hallo @Flurim 

 

Wenn die Widerstände im Heizkreislauf des Heizkörpers erhöht werden, fließt der Strom auch durch diesen Bypass.

 

VG

Ich versuch mal das zurück zu drehen es ist erst schlimm geworden als dies geändert wurde warscheinlich steht es jetzt zu weit auf oder ich versuche schritt weise zurück zu drehen und testen

Ist klar,dass sich das Takten verstärkt hat. Da das Überströmventil auch indirekt den Druck der Pumpe begrenzt.  Hier würde dann im Fall des Falles sehr früh das Vorlaufwasser mit dem Rücklauf vermischt. 

Ich habe den auf komplett minimum gedreht ist das ok ? 

kurzes feedback letzte woche war der klempner da du hattest recht die pumpe war schuld war verkalkt kleine schwarze steinchen am rad konnte sich nicht bewegen wurde sauber gemacht jetzt läuft die anlage top! Danke euch allen für die Tipps!!