VITOGAS 200F zündet, startet aber nicht , Fehler D1
Nach neuerlicher Inbetriebnahme nach einem Monat ist dei Druckreduzierer vom Erdgaszähler total zu gewesen (0,1mBar wurden gemessen) , nach dessen Erneuerung waren wieder 22mBar Druck vorhanden.
Trotzdem kommt keine Zündflamme zustande, weil kein Gas ausströmt. (Funke war da).
Kann es sein, dass durch die 1 monatige Stehzeit ein eventueller Gas-Staub sowohl den Druckreduzierer als auch den Gaskombiregler zustopfte ???
Gibt es sowas wie ein Sieb oder eine Düse bei dem Gaskombiregler, der verstopft sein könnte ?
Ich kann mir keine ander Ursache des Defektes vorstellen, da vor einem Monat alles gut gelaufen ist und jetzt gleich 2 unabhängige Fehler entstanden sind ?
Bitte um Einschätzung eines kompetenten Sachverständigen, vielen Dank dafür !