Hallo,
Nachdem letztes Jahr die Heizung ca. alle 2 Wochen befüllt werden musste, habe ich gegen Ende der Heizperiode den Fachbetrieb welcher die Heizung beim Vorbesitzer einbaute beauftragt die Heizung zu warten und alle nötigen Reparaturen durchzuführen. Es wurde ein Heizungskundendienst einschl. Wartungsset durchgeführt und das Membranausdehnungsgefäß getauscht. Nun ist die Heizung seit etwa einen Monat wieder in Betrieb und ich habe Wasserflecken unter der Heizung entdeckt. Es scheint als wäre ein Rohr korrodiert (laut eigener Recherche Anschlusswinkel HR). In meinen Augen hätte der Fachbetrieb das erkennen müssen und mich zumindest darauf hinweisen, korrodiert ja nicht von heute auf morgen.
Bevor ich jetzt nochmal einen Fachbetrieb beauftrage, hätte ich gerne eine Einschätzung. Lässt sich das ggf. auch selbst tauschen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das dürfte wohl eher von dem vergammelten Entlüfter stammen.
Und ja, das hätte der Wartungsmensch sehen und beseitigen müssen.
Ich würde ihn noch mal antanzen lassen. Die Anfahrt darf hier aber nicht nochmal berechnet werden.. Weil es Nacharbeit ist.
Das dürfte wohl eher von dem vergammelten Entlüfter stammen.
Und ja, das hätte der Wartungsmensch sehen und beseitigen müssen.
Ich würde ihn noch mal antanzen lassen. Die Anfahrt darf hier aber nicht nochmal berechnet werden.. Weil es Nacharbeit ist.
Heiliger Strohsack - Schnellentlüfter im Gerät. Welche Hinterhoffirma hat das denn so gebaut...?😋
Wie es aussieht,ist der schon sehr lange drin. Das wird nicht mehr nachvollziehbar sein.
@Franky Das war eine "rethorische Scherzfrage". 😉 Wer das gebaut hat ist doch klar: Ein seeeehr
fieser Mann...🤣 Oder ist das doch oben drauf? Die beiden Fotos sind nicht aufschlussreich...
@Muso1 Ja, das ist ein Standardteil. Könntest du selbst tauschen, aber bau dir da lieber einen
Entlüftungshahn mit Ablaufschlauch- Tülle ein. Diese "Gammelpilze" sind eher Fluch denn Segen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ursprünglich eingebaut hat es die Firma, die auch die Wartung durchgeführt hat. Ob der vorherige Hausbesitzer zwischendurch eine andere Firma beauftragt hatte weiß ich natürlich nicht.
Der Schnellentlüfter ist im Gerät, direkt hinter dem Lüfter/Gaskombiregler. Habe mir jetzt mal die Explosionszeichnung dazu gesucht und hätte es als Laie auch so verstanden als würde das dort hingehören (001 auf 006). Oder sehe ich das falsch? Ist natürlich auch richtig bescheiden da gut ranzukommen.
Der ist schon original dort vorgesehen. Aber ich bau die Dinger auch nicht gerne ein. Sind zwar praktisch,aber eben nicht sehr sicher . Und wenn sie 1x sabbern,hören die nicht mehr auf.