Hallo Leute


meine Vitodens 200 wb2 aus dem Jahr 2002 braucht eine neue Pumpe. Aktuell ist eine WİLO VIHU/7 BUS (7837521) eingebaut. Leider finde ich unter dieser Artikelnummer keine Pumpe. Mit welcher Pumpe könnte ich diesen 1zu1 ersetzen bzw. welche ist die richtige für meinen wb2.

 

Vielen Dank schonmal 

5 ANTWORTEN 5

Dazu brauchen wir die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben drauf).

 

Gruß

Fiedel

Oh sorry ganz vergessen. 7159002207906103 ist die Seriennummer. Habe den Aufkleber auch noch IMG_3871.jpeghinterlegt 

Hier deine ET- App und hier die Ersatzpumpe.

Es muss dann etwas in der Codierung umgestellt werden (steht im Beipackheft der Pumpe).

Diese Pumpe ist nicht von der Therme drehzahlgesteuert. Man stellt die Drehz. an der P. ein.

Dadurch fällt das Buskabel weg und somit auch eine Fehlerquelle.

 

Wie groß ist das Haus in dem die Therme "wohnt"? Sollte kein kleines EFH sein... 😉

Ja TOP👌 Kann ich den direkt über Viessmann bestellen oder kann das nur der Heizungsmensch?

240qm habe ich und ist nicht gerade einfach diese Räumlichkeiten zu Heizen😅

Aber vorerst herzlichsten Dank für die hilfreiche Unterstützung 

 

Liebe Grüße 

Über V. kann nur der Heizi. Du selbst kannst im Internet bestellen. Die P. gibt es in vielen Shops.

Viele Heizis wollen aber leider ein vom Kunden gekauftes Teil nicht einbauen.